谢谢版主引出设计成本和电磁干扰的讨论。对乐工提出的共模干扰问题,难度有点,待消化。
y版那是真正看懂了。这种磁环的串入,就是针对共模噪声的。主要是变频器系统通过电缆线的传导,对电源系统周边的用电设备造成干扰(特别是有数字脉冲信号检测的传感器系统)。不能正常工作。而变频器系统自身通过EMC的安装布线等防护措施,是能正常工作的。
EMC的准则是什么?就是说,在这个系统特定的电磁环境下,它既不能干扰别人,也不能被别人所干扰。这是双向的,所以叫:电磁兼容。
EMC,电磁兼容,差模干扰,共模干扰...,这些专业术语听起来好玄妙,但当你真正的接触了它们,在实践中认识它们,感觉没那么玄妙,其实就是简单地窗户纸问题。
西家传动,虽然是产品,但是我们通过针对它的应用越来越理解教科书中的这些专业术语了。而过去,从迈入自动化与驱动这个行业的前20年,针对系统现场的电磁干扰,全是一头雾水,在实践中瞎撞(今天接地好了,明天摘地线好了的那种)。不得要领。后来用西家传动开始,接触了西家传动推荐的EMC安装布线准则以后,逐步对系统中的电磁噪声干扰源,干扰途径,干扰抑制,等等,有了一步一步的认识。仅此而已。