回复:SMART 200控制5个伺服

已锁定

一世天蓝

  • 帖子

    214
  • 精华

    0
  • 被关注

    24

论坛等级:侠士

注册时间:2015-01-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2022-08-15 14:01:51

26楼

展开查看
以下是引用芳季在2022-08-14 20:40:56的发言 >23楼

什么牌子……这个,感觉这个不重要。


长这样。

我看上它输入点可以接受正负极性。输出点6个都是不共公共点的,也就是随便接正负输出都可以。还有就是可以通讯定位(Modbus)。能做定位的程度就可以做很多事情了。调速,调矩,各种IO型号,修改任何参数(99%的参数)一句话:不使用CTRL IO插头可以完成所有功能。

一个不好:就是技术支持非常的差。像胖哥说的,说明书不是人看的。技术人员总可以绕过你问的问题。


楼上,你也晒一晒你认识的600元的伺服。

就是他了,跟汇川单板的基本一样,除了logo,这个应该是浙江那边的,叫新普吧应该

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有9017条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。