这个程序没看出问题,定时器都是被自复位的,到了预设时间之后就被清掉了。

如果没清掉,那才是Q没输出。

贴图的这个程序,时间超过了预设值,仍然在计时,只有一个可能,这个预设值是在in条件为true的时候修改的,而且没有经历过in变为0,否则一旦超过预设值会立马清零的。