回复:输送单元练习答案纠错?

我最幸运

  • 帖子

    17
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2006-03-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2022-08-15 16:19:44

2楼

展开查看
以下是引用小型自动化系统S7-1200讲师6在2022-08-15 14:17:21的发言 >1楼

您好,该管脚用于传送HSC断电重启Retain后的数值,实现HSC数值的断电保持

"Hsc1".HscCount.NewCurrentCount已在MainHsc OB1 程序段1中进行了写入,写入的数据为"HscRetain".Count。

如果这样,enCV管脚并联的"Hsc1".enCV=1时,就不能修改NewCurrentCount值了??


还有我发现,本练习中Hardware interrupt子程序好像也有如下疑问:

  1. hscHwId管脚应该写Input接口中的形参LADDR,但因为这个子程序是自动调用,那么LADDR的实参从哪里获得,是否能获得正确的实参?

  2. 题目要求通过该子程序,把CV值改为0,所以我认为在newCurrentCount管脚直接写0才对。


请老师指正。