1、你原来DP连接在CPU上还是DP扩展模块上?看样子是连至CPU的MPI口(该口可以改为DP口),如果这样应该是设置为CPU MPI地址12,扩展插槽设置为CPU插槽号04,HMI的DP为12以外即可;
2、建议直接改为以太网通讯,没有以太网接口话增加一块以太网模块;
1、OP27操作面板连接在DP扩展模块6GK7443-5DX05上,是DP从站。想升级为TP900,利用原来的DP网线,组态软件中连接想配置为PROFIBUS通讯,但不作为DP从站。画面已经做好,没有实物无法测试通讯。
2、PLC站有以太网模块,走以太网通讯不方便。