回复:电机有两套参数,S120怎么设置呢

已锁定

liul_sharp

  • 帖子

    399
  • 精华

    54
  • 被关注

    19

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-12-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2022-08-15 22:59:54

15楼

展开查看
以下是引用手机用户20211209209865在2022-07-10 14:13:47的发言 >2楼:多谢k版指教。
我刚接触这个变频调试,恳请各位大神教我,谢谢。
这个电机是用于开卷机。电机上有两张铭牌,经过询问电机厂家得知:
第一张铭牌是电机在额定转速下的电机参数,
第二张铭牌是电机在最高转速下的电机参数(铭牌主要数据在1楼),
两张铭牌上的电机功率都是900kW,第一张铭牌应该是恒转矩和恒功率的临界点。

使用S120装机装柜型整流+逆变驱动电机。

现在的情况是:
在配置变频器时,首先输入了电机的额定参数(第一张铭牌上的数据),然后将第二张铭牌上的转速值作为电机最大转速值,
那么,当电机运行到最大转速时(假设使用带编码器的速度控制模式),
1、变频器输出的电压、电流、频率等等数据是否会和电机铭牌(第二张铭牌)上的数据一致呢?
2、若不一致,那电压、电流、频率等物理量会不会有某个值超出铭牌上的值呢?

为了安全起见,目前没敢直接启动电机尝试。
你这样设置的话,电机最大电压只能到600V的,到不了690V的。钢铁行业这种深度弱磁的异步电机还是挺多的。按照base frequency设置,而不是rated frequency设置。

精华帖版主置评:此发言细品很有内容。kdrjl

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有7749条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。