回复:1500 TONR 计时结束,有时Q输出,有时Q不输出

已锁定

AADD

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    164
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游侠

注册时间:2010-07-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2022-08-16 08:20:45

7楼

展开查看
以下是引用kenshinguo在2022-08-15 15:00:04的发言 >6楼

这个程序没看出问题,定时器都是被自复位的,到了预设时间之后就被清掉了。

如果没清掉,那才是Q没输出。

贴图的这个程序,时间超过了预设值,仍然在计时,只有一个可能,这个预设值是在in条件为true的时候修改的,而且没有经历过in变为0,否则一旦超过预设值会立马清零的。


谢谢楼上各位,昨天运行一天没再出现问题,我估计TONR运行时,用户修改了PT时间,企图早点结束程序,应该也就只有这一种可能了。