回复:请教一下,变频器没上电,合上滤波电容的空开后,三相进线电压就发生波形畸变会是什么原因

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36663
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-08-16 09:09:14

3楼

应该是电网谐波与电容器的频率产生共振了?那个网侧的电流谐波总畸变率5.3%属于超标了。国家标准和欧标的这个限值是4%。


你既然能测电量,就应该看看网侧的高次谐波都是多少?能获取25次以内的谐波数据就可以了。然后对比一下电容器的频率,如果频率在有效范围以内,我认为是谐波太强了,吸收滤波的电路容量太小了。


你这个电路仅仅是电容器吗?有没有电抗器?电抗器是不是很热?

我是你的朋友