原因:用了CPU的组态控制功能,没有在启动OB中执行指令,WRREC 指令在启动 OB 中传送完控制数据记录后组态控制才会生效。如果已启用组态控制但 CPU 不具有控制数据记录,则在退出 STARTUP 模式时会转到 STOP 模式。所以需要确保启动 OB 中包含传输控制数据记录的程序。
解决方法如下:
PLC属性----组态控制----允许通过用户程序重新组态设备(此勾选去掉,编译下载硬件)


出自百度:

https://zhidao.baidu.com/question/1896044780832573820.html