发布于 2022-08-16 13:33:34
4楼
应该是电网谐波与电容器的频率产生共振了?那个网侧的电流谐波总畸变率5.3%属于超标了。国家标准和欧标的这个限值是4%。
你既然能测电量,就应该看看网侧的高次谐波都是多少?能获取25次以内的谐波数据就可以了。然后对比一下电容器的频率,如果频率在有效范围以内,我认为是谐波太强了,吸收滤波的电路容量太小了。
你这个电路仅仅是电容器吗?有没有电抗器?电抗器是不是很热?
就是两个电抗器,中间并联了几个电容器;电容器不投入或只投入一个就没有问题,投入超过2个就会有尖锐的声音出现。
电抗器并不是很热,硅钢片我也紧过了。
其实加隔离变压器是最好的方式,可惜现场没有,只能从共振或谐振方向去考虑了