请教各位高手个问题,我用1500通过FB284控制S120做定位用。

我需要连续走几个位置,程序写的是到达一个位置后再调用下FB284去往下个位置。

现在实际运行的现象是,到达一个定位点就会停一下,然后再向下个定位点走,走多个定位点时动作不连续,每到一个定位点都会停一下然后再继续走。

PLC程序中到位再调用FB284时没有写延时,请教下各位这个现象有可能是怎么产生的呢,是加减速时间造成的么。


首先感谢各位老师的指点。我这个工程要求是做24个可连续运行的定位段,每段的速度位置可单独设定,用几个定位段也可以设定。从各位的指点看,我现在的这种用法必定会造成段与段之间的停顿,有老师提出用运行程序段功能,我用的是S120,这么多段的数据放在哪呢,还望高手指点。

另外各位老师所说的多点连续,是不是就不用FB284来做了。

S120用FB284定位,多个定位段顿挫的问题。 已锁定