回复:S120用FB284定位,多个定位段顿挫的问题。

已锁定

Longge122

  • 帖子

    166
  • 精华

    1
  • 被关注

    1

论坛等级:侠士

注册时间:2020-05-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2022-08-17 09:27:39

3楼

因为驱动器就是等你PLC发下一个指令才动,你在FB284虽然一直调用使能,但是你一个点一个点发,就是驱动器会到了减速到了,然后你下个指令来了就重新加速开始运动。中间肯定是有个加减速停顿的过程的,你可以试试多点连续的运动,不用单点绝对位移。