这个应该不能称为热备。400H系统的Modbus TCP通讯可以说是通过程序来实现的,H系统的两个CPU分别和需要通讯的设备建立连接,至少是两个连接,如果对方也支持冗余的话可以建立4个连接,通讯程序中会判断那个连接的状态是OK的,就会通过这个连接进行通讯,如果当前连接不正常,就会尝试用下一个连接去和对方建立连接并通讯,以此类推。