恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-08-17 15:17:40
9楼
估计是新厂址的电源质量不好,谐波信号与投入的电容恰巧形成了共振。800V的高压是谐波进入电容后,没有泄放通道导致的,带负载之后就没问题了。
您的意思是谐波与投入的电容形成了共振,恰好1个39μF的电容还没有到共振点,2个以上的电容并联就达到了共振点了,对吗?
这个变压器下还有其他的变频器,如果其他的变频器运行起来后,应该就不会有这个现象了。
我还以为是投入的电容并联上配电房电容补偿柜的电容,和进线滤波电抗发生谐振了呢
请填写推广理由:
分享
只看
楼主