另外,如果有一个信号需要写入驱动器,但是这个信号暂态很短,小于一次轮询时间。你要怎么处理?
你是强制产生一个信号持续一次轮询时间长度。还是忽略这个信号?
这个情况简直就是plc的脉冲捕捉功能。把扫描时间放大为轮询时间。
能理解我意思不?
芳工 靠异步队列可以实现这个需求但是不是合适还要具体分析
比如一个通过ModbusRTU控制的高压变频器启动信号:1启动信号触发;2十几毫秒后取消启动信号,触发停止信号;3异步队列的时间戳表格里可能会有三条记录:(1)开始启动 2022-08-18-09:25-01(秒)-853(毫秒) (2)取消启动 2022-08-18-09:25-01(秒)-876(毫秒) (3)开始停止 2022-08-18-09:25-01(秒)-899(毫秒)
这三条是不可能这么快被执行的 当时间终于来到 2022-08-18-09:25-01(秒)-920(毫秒) 终于排队执行到这三条指令时该怎么执行呢? 变频器先启动-再取消启动-再停止 这样可能会有问题吧.