之前调过一次,不是电主轴,普通的伺服电机,没有成功。必须要改为半闭环吗,还有个疑问,就是改为半闭环后,再改回全闭环,主轴的定向角度会不会发生变化,像加工中心换到时需要主轴定向的
是的,必须改为半闭环。至于主轴定向角度是否变化,必须验证的。做个标记,主轴定向后看看是否变化,修改参数34080、34090等补偿即可。