回复:请问怎样用EM235为热电偶作零点补偿?

万泉河

  • 帖子

    10906
  • 精华

    132
  • 被关注

    1018

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2003-05-16 09:35:43

0楼

em235不能测热电偶。如果要用毫伏电压档测量,恐怕误差大过冷端补偿的误差。
买冷端补偿器或是程序内编程补偿。
到市面上买一个热电偶的变送器转成4-20mA信号,最直接。