A+、A-、B+、B-,还有一个Z+、Z-这些是差分输出脉冲信号,你单独取A+/B+/Z+,按编码器输出(PNP/PNP)连接到高速计数器是输入端子,看输入LED指示灯是否会闪烁?如果不会,则差分输出无法连接到plc,需要网上找一些转换板驳接。