回复:小白求助,第一次使用西门子有点不习惯

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23405
  • 精华

    891
  • 被关注

    1274

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-08-20 09:26:22

9楼

展开查看
以下是引用RENHQ在2022-08-19 21:46:29的发言 >4楼

不错,这个方法好~

还是看数据多少吧,数据多的话,用这种方法好

以下是引用yming在2022-08-19 21:30:20的发言 >3楼:哪里需要那么麻烦?...

引用3楼详细内容:

哪里需要那么麻烦?

只需要用比较指令就可以了。

在DB中,自己组织好一个BOOL数组;元素数量是8的倍数。例如:80个BOOL元素的报警点。

然后下拉这个数组,生成一个一摸一样的数组。取名“零数组”里面元素都是0!

在DB中建立个BOOL变量,"allZero"

一个简单的"等于"比较指令:数据类型选 VARIANT;比较这两个数组;都是零,"allZero"=置位。



其实多少都用这个就挺好。各设备的报警、故障等等都可以组织起来,放在一个数据块里。(只要元素是8的倍数就好)反正对象元素数量都一样,用一个零数组做比较对象。

比较指令不计较两数组大小,都是一个指令。

你说呢?


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15567条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。