不可以,CM1241是1200模块,不能用于1500CPU,如果1500CPU需要用到RS232通信则需要组态ET200MP或者ET200SP的通信模块
ET200MP模块 CM PTP RS232 BA 6ES7540-1AD00-0AA0
ET200MP 模块 CM PTP RS232 HF 6ES7541-1AD00-0AB0
ET200SP 模块 CM PTP UP 6ES7137-6AA01-0BA0
ET200MP模块可以直接安装在1500CPU上,如果使用ET200SP模块则需要增加一个ET200SP的接口模块。
如果你非要用CM1241 这个模块,你可以增加一个1200的CPU,将1200CPU作为1500CPU的从站。