强行把DB中建立的WORD类型的变量使用在INT类型的指令,前提我知道这个WORD变量存有的数值在0--32767之间,
////////////////////
你需要清楚WORD 和INT 型的区别, 一个是逻辑控制,与 或 非的关系,一个是数学运算。
不要把不同类型的进行混合处理,特别是数学运算,简单问题不要复杂化,建立一个DB BLOCK 为WORD 一个DB BLOCK 为INT 这样MOVE 一下,多简单。
你那样是可以用的,但我不建议这样做,例如 4*3 与4.0 *3.0 处理起来是不一样的。
明白了,再次感谢askab老师的帮助!!