保持寄存器地址大于9999

Modbus保持地址通常在40001到49999的范围内。该范围对大多数应用程序来说足够了,但是某些数据映射到保持寄存器的Modbus从站所具有的地址超过9999。这些设备不适合常规的Modbus寻址方案。
Modbus主设备指令支持通过可选的寻址方法对大于9999的保持寄存器进行寻址。MBUS_MSG指令允许参数"地址"具有附加范围以支持保持寄存器地址的扩充范围。

400001至465536用于保持寄存器

例如:要访问保持寄存器16768,MBUS_MSG的"地址"参数应该设置为416768。

扩充寻址允许访问Modbus协议支持的65536个可能地址的全部范围。该扩充寻址仅支持保持寄存器