回复:小白求助,第一次使用西门子有点不习惯

已锁定

RENHQ

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    13662
  • 精华

    61
  • 被关注

    2166

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-08-20 17:28:01

12楼

展开查看
以下是引用yming在2022-08-20 09:26:22的发言 >9楼

其实多少都用这个就挺好。各设备的报警、故障等等都可以组织起来,放在一个数据块里。(只要元素是8的倍数就好)反正对象元素数量都一样,用一个零数组做比较对象。

比较指令不计较两数组大小,都是一个指令。

你说呢?


以下是引用RENHQ在2022-08-19 21:46:29的发言 >4楼:不错,这个方法好~还...

引用4楼详细内容:

不错,这个方法好~

还是看数据多少吧,数据多的话,用这种方法好

以下是引用yming在2022-08-19 21:30:20的发言 >3楼:哪里需要那么麻烦?...

引用3楼详细内容:

哪里需要那么麻烦?

只需要用比较指令就可以了。

在DB中,自己组织好一个BOOL数组;元素数量是8的倍数。例如:80个BOOL元素的报警点。

然后下拉这个数组,生成一个一摸一样的数组。取名“零数组”里面元素都是0!

在DB中建立个BOOL变量,"allZero"

一个简单的"等于"比较指令:数据类型选 VARIANT;比较这两个数组;都是零,"allZero"=置位。



对对对

个人习惯吧,只是感觉如果数据少了,还要创建对应的DB块,占用PLC的空间....

不过把报警什么的类似数据都集中的话,一般的应该是不少了~

Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6