回复:请教一下,变频器没上电,合上滤波电容的空开后,三相进线电压就发生波形畸变会是什么原因

已锁定

xf123456

  • 帖子

    397
  • 精华

    9
  • 被关注

    38

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-04-11

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2022-08-20 22:20:15

10楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2022-08-16 09:09:14的发言 >3楼

应该是电网谐波与电容器的频率产生共振了?那个网侧的电流谐波总畸变率5.3%属于超标了。国家标准和欧标的这个限值是4%。


你既然能测电量,就应该看看网侧的高次谐波都是多少?能获取25次以内的谐波数据就可以了。然后对比一下电容器的频率,如果频率在有效范围以内,我认为是谐波太强了,吸收滤波的电路容量太小了。


你这个电路仅仅是电容器吗?有没有电抗器?电抗器是不是很热?

谢谢版主,问题最终确认了,是配电房变压器后面安了个200A的有源滤波器APF,是这个东西和0.1mH的电抗和39uF的电容产生了谐振,把有源滤波器APF的补偿系数降到40%就不会有谐振了。

不过有源滤波器这东西不是抵消谐波,减小谐振的吗,怎么它还成了谐振源了呢?

另外,其他的变频器上电后也有电抗和电容并联到电网上,如果上电的变频器增多,并联到电网的电抗和电容增多,是不是就可以避免谐振了啊

有啥别有病,没啥别没钱