恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-08-20 23:06:13
11楼
谢谢版主,问题最终确认了,是配电房变压器后面安了个200A的有源滤波器APF,是这个东西和0.1mH的电抗和39uF的电容产生了谐振,把有源滤波器APF的补偿系数降到40%就不会有谐振了。
不过有源滤波器这东西不是抵消谐波,减小谐振的吗,怎么它还成了谐振源了呢?
另外,其他的变频器上电后也有电抗和电容并联到电网上,如果上电的变频器增多,并联到电网的电抗和电容增多,是不是就可以避免谐振了啊
找到问题的源,这就很好。
既然网侧已经装了有源滤波器了。那你就可以把自己的这个滤波器省掉?滤波器多了,相互作用且损耗都大。也是一种配置上的不合理吧?
还是不要大意,继续跟踪网侧的电量监控,那个5%的电流畸变指标,总是感觉不放心呀。很容易损坏变频器的直流母线电容器的。个见。仅供参考。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主