嗯嗯,我现在准备是把博图轴里设置的很大,驱动侧不动,然后不停改增加减速度值,看看啥时候报警
这么做,要注意电机和变频器的温度积累,不要产生不必要的损坏哟。
驱动系统是有一个极限能力的。就像人,一般的都是把驱动设备的控制能力限制在额定状态。也就是S1工作制。你这么试,是不是很盲目呢?
其实设备的加减速极限值你自己应该清楚。如果是S1工作制,那它在极限加速过程的电流就是电机的额定电流连续,如果是其他的工作制,那就是按照工作制所规定的过载电流去限制。不限制的应用是危险的哟。驱动设备里,一定要限制电机的截止电流这个参数。必须的。