回复:S150机柜型变频器整流单元报F06210 整流单元总电流高,复位启动后再次启动整流单元报F30021接地故障

已锁定

手机用户20220629692576

  • 帖子

    4
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2022-06-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2022-08-22 08:22:44

2楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2022-08-19 15:36:20的发言 >1楼

我理解,这个故障应该出在直流母线上的瞬时过电流或短路。和后面的驱动也有关系,但两个故障都有,就可能在直流母线上了。


这个故障很有可能是电源的功率单元需要检测维修了。不是简单处理的问题了。另外,这个系统工作多少年了?是否直流母线电容器该换了?还是直流母线上有的元器件有漏电接地问题?


总之,应该由专业维修对其检测确定问题。个见,仅供参考。

谢谢K版,我们系统是由AIM+ALM+MM组成,已经服役15年了,三年前更换过ALM+MM内部电容。直流母线的电容是指那一块?大修期间将对直流母线的绝缘进线检测。有源接口模块AIM的电容没换过,准备这次更换。