回复:G120如何端子控制启停PLC控制速度

已锁定

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23138
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-08-22 11:25:25

5楼

展开查看
以下是引用手机用户20190201662570在2022-08-21 13:53:19的发言 >楼主

大家好,我受伤有一个CU250S,我用宏做测试,宏7用352报文控制和宏1端子加固定值我 都测试成功了,但是我如果想要启停用端子DI0 DI1,速度用PLC给值可以变化的改速度怎么设置呢,我设置宏7的话P840参数锁住了不给我替换,用BICO也不知道怎么替换,求教一下各位大神

同时用硬线停机是可以的。

注意:OFF2/OFF3都有两个同时有效的连接!

你可以一个走报文,另一个走端子呀。

另一个默认是1,你可以改成端子722.x的。



同时有效!

就是说,端子没有置一高电平,驱动是不会转的。

当急停时,切断端子,一样急停。(尽管报文没有急停。)

西门子驱动从来都是两路!


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?