恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-08-22 11:25:25
5楼
大家好,我受伤有一个CU250S,我用宏做测试,宏7用352报文控制和宏1端子加固定值我 都测试成功了,但是我如果想要启停用端子DI0 DI1,速度用PLC给值可以变化的改速度怎么设置呢,我设置宏7的话P840参数锁住了不给我替换,用BICO也不知道怎么替换,求教一下各位大神
同时用硬线停机是可以的。
注意:OFF2/OFF3都有两个同时有效的连接!
你可以一个走报文,另一个走端子呀。
另一个默认是1,你可以改成端子722.x的。
同时有效!
就是说,端子没有置一高电平,驱动是不会转的。
当急停时,切断端子,一样急停。(尽管报文没有急停。)
西门子驱动从来都是两路!
精华帖版主置评:补充完美。kdrjl
请填写推广理由:
分享
只看
楼主