以下是引用芳季在2022-08-18 22:43:44的发言 >14楼

我看你是前面后面都是属于加减速区间吗?你编码器基本定速运转吗?所以你要在凸轮上做加减速?如果是这样的话,这段加减速应该是非工作曲线。并且方程就不是一个,而是三个。分段函数。

这个……。S=1/2*a*t^2是匀变速,还有中间水平直线这段呢?

你每毫秒计算一次这个函数与当前脉冲数比较就是了。差值就是现在要发的脉冲数。小数点强制舍弃强制进位都可以。

不建议你在脉冲上面做加减速。而是在伺服上做加减速。但前提是这两端两段是非工作区,一旦到达水平线,应立即切换增益到大刚性运作。伺服有能力做加减速就让伺服做,你只做脉冲同步(同时)可以了。

一切都是我的想法。我上面太主观了。不好意思。


1.有加减速区,定速区也可以计算;

2.基本定速