有台单机设备,PLC,触摸屏,DI,DO供电共用一个24VDC电源....

PLC-DI中有两个数字量输入信号,为干接点信号

信号1为按钮-长按为1.

信号2为保护回路--原理是将COM端加工件外壳,,,DI点接加工头,如果加工头与加工件接触.则触发闭合,系统判定可以加工.

信号1,信号2公用一根COM线 


问题1...信号2的COM端接加工件外壳,有可能有大电压/大电流干扰串入COM,进而串入整个24VDC供电...会不会导致系统不稳定,烧毁电源,DI侧.--如何设计避免? 

问题2...目前讨论的方案是如果加上一个开关量隔离安全栅.-可以实现 电源,输入,输出的三方隔离...是否必要,如果有必要,有没有更优化的解决方案(设备批量很大,,,每台成本需要控制).