以下是引用追云之风在2022-08-23 15:34:45的发言 >21楼

K版,还有一个问题请教:P1300 = 19时,电压给定通道设置的为0V,频率固定在50HZ,启动G120变频器,r72会有一个50V左右的电压输出,这个电压对工艺控制不利,有没有什么办法把它调小的。

以下是引用kdrjl在2022-05-07 09:06:11的发言 >18楼:炸了?为什么炸?怎...

引用18楼详细内容:

炸了?为什么炸?怎么炸的?


P1300 = 19这种玩法,是需要“专家应用”的那种。不是随便玩的。道理很简单,交流阻抗和直流阻抗是不一样的。交流阻抗与电源频率有关。所以频率变交流阻抗就变。故此供电电压必须变。否则,在动态中就有可能过电流。这也是为什么交流变频调速强调V/F压频比的道理。


掌握了交流变频调速的基本原理,P1300 = 19才能运用于股掌之中哟。

以下是引用追云之风在2022-05-06 14:30:16的发言 >16楼:P1300=19要慎用,...

引用16楼详细内容:

P1300=19要慎用,我们用在变压器整流退火上面,有次调试忘记把频率保持50HZ,变频器直接炸了,75KW的

P1300 = 19的应用,一定要记住,独立电压设置不能等于0!要有一个最小电压设置!


最小电压可以给10V,也不能等于0。比如说,电机的额定电压的1%-5%均可,不能等于0。


另外可以去掉额外的启动扭矩补偿和动态补偿。这是系统内部默认的参数设置。