K版,还有一个问题请教:P1300 = 19时,电压给定通道设置的为0V,频率固定在50HZ,启动G120变频器,r72会有一个50V左右的电压输出,这个电压对工艺控制不利,有没有什么办法把它调小的。
P1300 = 19的应用,一定要记住,独立电压设置不能等于0!要有一个最小电压设置!
最小电压可以给10V,也不能等于0。比如说,电机的额定电压的1%-5%均可,不能等于0。
另外可以去掉额外的启动扭矩补偿和动态补偿。这是系统内部默认的参数设置。