你选择同步电机,P1300 = 0的V/F模式,把电机参数输入后,只做P340 = 3,能过吗?报错吗?如果不报错,直接空载转起来,可以吗?如果行的话,就不做快调了,直接测试空载的V/F特性,以确定这个电机的真实额定电压。最后再根据获得的实测额定电压做快速调试,看看是不是可以过?
另外,如果报错以后,不知道是哪的问题,最好是把该装置工厂化复位,然后断电,再上电,以恢复装置的出厂设置。从来一遍,或许就过了。
我前两天对一个S120的伺服模式调试,就遇到了和你一样的问题。我这个是异步电机,参数输入以后下载变频器报错,说电机参数不对,然后做了n次重复,检查电机参数没有问题。现场人员黔驴技穷,电话求救,我特不情愿的去了现场,和他们的操作一样,参数都是对的,也同样报故障。我就通过工厂化复位,断电再上电,重新走一遍,问题就解决了。快调过了。后面的工艺参数,DCC参数,重新搞一遍,就是工作量的问题。
所以,我建议,你对S120伺服模式的调试,先把CU工厂化复位,然后再快调,再然后,工艺布线(用户的专有参数设置),最后结束调试。按这个步骤走,就没问题了。你如果下载CU一个自己建的文件有问题,CU就死活不认了。
个见,仅供参考。