问题找到了,铭牌中的电机额定频率150HZ,实际该同步电机额定转速345RPM,根据N=60F/P,额定频率应该为149.5HZ,差了0.5HZ,所以这个事说明,国产的小品牌的电机不能提供技术参数,还是要仔细算一算,不能迷信铭牌!后面可以按照最小电流法来测反电动势了。铭牌中的电机扭矩也是虚标的!感谢大家的回复和帮助