回复:关于西门子315 -2pn dp的问题

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9112
  • 精华

    157
  • 被关注

    1473

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-08-26 10:38:51

3楼

今天我到现场去处理一起dp通讯从站丢站的故障,过程中发现模块上部灰尘比较多,于是,我找了一个**用干净的空气吹扫了一边,重新对各模块进行紧固,发现部分模块紧固螺栓确实在之前没有拧紧,观察一段时间看看,是否是模块没有拧紧紧固螺栓引起的背板U型连接接触性问题。

你这个问题与我今天处理的问题有一些类似,可以参考一下。