几个可能的问题需要注意:
1)你的图示中,硬件缺少必要的GSD文件安装,这样,一旦下载硬件,cpu是一定要报警了并停止运行的。
2)删除硬件组态的不使用从站,你不需要理会具体硬件连接情况。如果要拆除不使用的从站DP电缆,那需要看具体的实际连接了。
我曾经也遇到过你类似的情况,我是一个万可运程输出模块故障报警了,在排除外部任何硬件及电源原因及DP连接原因后,因为没有备件,只能放弃这个从站,改为其它模块输出,程序部分就不讲了。硬件部分我是将原万可DP插头拆下来,改为西门子DP插头连接(没有具体连接到其它模块,而是用胶带缠绕放水处理),并将终端电阻开关设置为OFF处理的,这个处理主要也是考虑DP网络的中间连接问题。