恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-08-26 14:03:21
6楼
剩磁很快就没了,估计也就几秒
有这么长时间吗?应该是1s以内吧。
目前我遇到的问题是用变频器一拖多依次启动电机,目前的做法是当变频启动完毕后,切到工频时,变频的接触器断开延时2s,再切到工频,此时电机还在运转,但是切换的时候,冲击非常大。直接把工频的断路器给干废了。
我想是不是因为我延时时间太长的,此时励磁已经没有了。所以冲击太大。
我想把变频下面的接触器断开后,立刻合上工频的接触器,这时候励磁还在,应该冲击小点。
但是不是太确定,没敢测试。
目前我出现的情况,是不是跟去磁有关系?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主