1、电机辨识后有个参数叫“去磁时间”会被设置,这就是电机磁场消失的时间。
2、电机有速度的情况下需要重新起动,需要采用“飞车启动”功能,否则可能过流起动不了。
1、电机辨识后有个参数叫“去磁时间”会被设置,这就是电机磁场消失的时间
这个去磁时间是不是跟电机的特性有关,变频器只是辨识找到了找到了这个参数?在变频器中不能随意修改这个参数?
2、电机有速度的情况下需要重新起动,需要采用“飞车启动”功能,否则可能过流起动不了。
有没有这种可能性。
在电机有运转速度的情况下,即使是一个方向的启动。有可能这种启动的冲击比在停止状态下的冲击更大呢