恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-08-26 14:40:13
5楼
楼主的意思是类似恒压供水一拖多的那种吗?也就是每台电机启动后,运行至工频,然后切换工频,再去启动另外一台电机,运行至工频在转换工频后,继续启动下一台电机...。是这样吗?
如果是,这种控制的关键不在并联驱动,而在变频转换工频的电机无缝运行操作。
变频转换工频的电机无缝运行操作
是不是就是软启下面接触器和旁路接触器的时序
这个应该怎么设计呢?
好像变频器的手册中没有对这一块的说明
给西门子技术支持打电话
西门子技术支持说小功率的电机依次启动的应用多。大功率的比较少见。
这个应该跟电机的功率没有太大的关系吧
请填写推广理由: