回复:电机励磁在电机断电多长时间就消失,需要重新励磁?

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36725
  • 精华

    451
  • 被关注

    1451

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-08-26 18:46:17

8楼

展开查看
以下是引用jacky_andy在2022-08-26 14:03:21的发言 >6楼

剩磁很快就没了,估计也就几秒

有这么长时间吗?应该是1s以内吧。

目前我遇到的问题是用变频器一拖多依次启动电机,目前的做法是当变频启动完毕后,切到工频时,变频的接触器断开延时2s,再切到工频,此时电机还在运转,但是切换的时候,冲击非常大。直接把工频的断路器给干废了。

我想是不是因为我延时时间太长的,此时励磁已经没有了。所以冲击太大。

我想把变频下面的接触器断开后,立刻合上工频的接触器,这时候励磁还在,应该冲击小点。

但是不是太确定,没敢测试。

目前我出现的情况,是不是跟去磁有关系?


以下是引用liul_sharp在2022-08-26 07:20:54的发言 >1楼:剩磁很快就没了,估...

引用1楼详细内容:

剩磁很快就没了,估计也就几秒,这个你可以参考变频器的飞车启动原理。你也可以试试电机转起来后,断掉电源,然后测测端子电压,你看看由剩磁产生的电压衰减情况。 冲击情况,看你的运气了,有剩磁和无剩磁是不一样的,还有就是时机问题。这个你可以看看变压器的浪涌电流,几乎都是随机的,每次都不一样,和你合闸的时机有很大关系,运气了。但是冲击都很大。

变频转工频的操作,就是有你说的问题。一般的都是变频器脱开电机后,闭合工频的时间,需要你自己控制,以减小冲击电流。当然,还有一种就是利用变频和工频的电源相位检测,实现无缝转换。这需要有一个工频相位与变频相位一致的检测单元完成这项工作。

我是你的朋友