剩磁很快就没了,估计也就几秒
有这么长时间吗?应该是1s以内吧。
目前我遇到的问题是用变频器一拖多依次启动电机,目前的做法是当变频启动完毕后,切到工频时,变频的接触器断开延时2s,再切到工频,此时电机还在运转,但是切换的时候,冲击非常大。直接把工频的断路器给干废了。
我想是不是因为我延时时间太长的,此时励磁已经没有了。所以冲击太大。
我想把变频下面的接触器断开后,立刻合上工频的接触器,这时候励磁还在,应该冲击小点。
但是不是太确定,没敢测试。
目前我出现的情况,是不是跟去磁有关系?
变频转工频的操作,就是有你说的问题。一般的都是变频器脱开电机后,闭合工频的时间,需要你自己控制,以减小冲击电流。当然,还有一种就是利用变频和工频的电源相位检测,实现无缝转换。这需要有一个工频相位与变频相位一致的检测单元完成这项工作。