恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-08-26 18:56:07
7楼
变频转换工频的电机无缝运行操作
是不是就是软启下面接触器和旁路接触器的时序
这个应该怎么设计呢?
好像变频器的手册中没有对这一块的说明
给西门子技术支持打电话
西门子技术支持说小功率的电机依次启动的应用多。大功率的比较少见。
这个应该跟电机的功率没有太大的关系吧
软起和变频启动不太一样。软起电机的电源相位与工频是一致的,所以一旦50Hz可以立即转工频。变频器的输出就不同了,他的电源相位和工频的相位不是同相的。需要有一个类似锁相环的控制来保证同相。
这个相位同步的控制,你看看恒压供水的案例里会有。另外看看G130的手册?风机泵类控制的变频器手册里会讲吧?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主