以下是引用YUKJ在2022-08-25 08:58:18的发言 >7楼

不要使用公共电源,可以大大降低干扰进入电源影响PLC和触摸屏。

为远方的设备单独设立电源,一个小容量24V开关电源就20+元,可以减少一根电源线,并且可以对接地系统降低要求。


感谢大家支持, 分离远端电源的方式确实是可行的..我已经在往这个方向走了..