发布于 2022-08-27 17:52:46

23楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2022-08-24 08:35:07的发言 >22楼

P1300 = 19的应用,一定要记住,独立电压设置不能等于0!要有一个最小电压设置!


最小电压可以给10V,也不能等于0。比如说,电机的额定电压的1%-5%均可,不能等于0。


另外可以去掉额外的启动扭矩补偿和动态补偿。这是系统内部默认的参数设置。

以下是引用追云之风在2022-08-23 15:34:45的发言 >21楼:K版,还有一个问题...

引用21楼详细内容:

K版,还有一个问题请教:P1300 = 19时,电压给定通道设置的为0V,频率固定在50HZ,启动G120变频器,r72会有一个50V左右的电压输出,这个电压对工艺控制不利,有没有什么办法把它调小的。

以下是引用kdrjl在2022-05-07 09:06:11的发言 >18楼:炸了?为什么炸?怎...

引用18楼详细内容:

炸了?为什么炸?怎么炸的?


P1300 = 19这种玩法,是需要“专家应用”的那种。不是随便玩的。道理很简单,交流阻抗和直流阻抗是不一样的。交流阻抗与电源频率有关。所以频率变交流阻抗就变。故此供电电压必须变。否则,在动态中就有可能过电流。这也是为什么交流变频调速强调V/F压频比的道理。


掌握了交流变频调速的基本原理,P1300 = 19才能运用于股掌之中哟。

以下是引用追云之风在2022-05-06 14:30:16的发言 >16楼:P1300=19要慎用,...

引用16楼详细内容:

P1300=19要慎用,我们用在变压器整流退火上面,有次调试忘记把频率保持50HZ,变频器直接炸了,75KW的

独立电压控制时,0Hz的输出也是可以的。这时给出电压,就是个直流电压、电流。(例如:从A相流入BC相流出。)

当作三相直流调压器,也很有意思。


至于不能电压给定为零,仅仅是因为给定电压=0时,没有电流。变频器会报输出断线,停机。至少要有一个很小的维持电流;具体多小,和变频器容量有关。小变频器维持电流小;大变频器维持电流大。(容量不同,配置的电流传感器不同。)


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
评论