以下是引用kdrjl在2022-08-25 19:03:28的发言 >

楼主的意思是类似恒压供水一拖多的那种吗?也就是每台电机启动后,运行至工频,然后切换工频,再去启动另外一台电机,运行至工频在转换工频后,继续启动下一台电机...。是这样吗?


如果是,这种控制的关键不在并联驱动,而在变频转换工频的电机无缝运行操作。

楼主在问的是G120这个工艺怎么搞。楼上说的没错,这是一个传动用户需求控制工艺。所以什么牌子的变频器都能搞。关键是要么设置转换延时调整在最佳,要么工频和变频相位检测同步。都能解决。