感谢专家提出宝贵意见。
我们产品对碟阀的定义为4-20mA对应Open和Close,但要对阀的开度进行实时调节,比如系统发出10mA阀要开37.5度,系统发出16mA阀要开75度。SIPART中1.YFCT为turn,2.YAGL为90,7.SDIR为riSE
在给客户调试过程中,遇到过系统发出4mA,阀在开着位置。此情况根据SIPART说明书描述,我们通常将7.SDIR由riSE变成fall,此时系统发出4mA,阀变成关的位置。
问题1,7.SDIR的作用是什么?能否详细举例说明。
问题2,在上述调试描述中,7.SDIR由riSE变成fall后,是否会出现4-20mA对应Close和Open?比如,系统发出10mA阀要开37.5度,而SDIR由riSE变成fall后,出现系统发出10mA阀开了62.5度.
? Rising (riSE): A higher value at the setpoint input results in opening of the valve.
? Falling (FALL): A higher value at the setpoint input results in closing of the valve.
再次感谢。