以下是引用北雪雪纷飞在2022-08-29 06:05:15的发言 >5楼

下载了,,确实需慢慢来,,

我不懂的就拿有道来看,

咱们可以在此讨论的。后面还有那么多西门子专家呢。

有些原理讲的比较简单。不仔细,还容易引起理解上的误读。

例如:这一节,针对变频器,说的是相对短路电流容量RSC




RSC>50 (强电网),进线为BLM、SLM时,需要加装进线电抗器。ALM不需要。

50>RSC>15,变频器进线端没有必要做额外配置。

RSC<15(弱电网)前端都需要配置电抗器。

要是RSC<10,对于变频器还有其他的问题出现。

以上,看似很简单。其实不是!

不要忽略PCC(公共耦合点)定义。在PCC处,电压相同,因此,RSC只需做短路电流与工作变频器电流之比。

公共耦合点指的是什么?其实指的是车间配电处的供电参数,而不是供电变压器的参数。Sk line包括了供电线路阻抗。(供电变压器就在车间外面与距离车间几百米完全不同。)

RSC>50前端配置电抗器,是为了保护变频器整流模块。否则,电流脉冲太窄、太大了。

RSC<15前端配置电抗器,是为了降低对供电线路电压波形的干扰。

RSC<<10 一般的变频器就没法用了。因为,变频器输出的调制方法,是假定直流母线恒定为基础的。RSC<<10,母线电压将随负载上下波动。


理解它了,所以,根据我们供电环境,我们从来不用前端电抗器。