恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-08-29 17:15:30
25楼
放心,西门子驱动自身会保护的很好的。
就说变频器输出外部短路吧。
1、若是变频器没有使能输出时,外部短路;
对地短路。在第一个载波输出,就能发现。(启动载波,三相有载波电压,无电流。有电流就是对地短路。)跳转到接地故障。
电机相间短路。在开始励磁之前,会输出一个窄脉宽电压(等效电压几伏),若电流超过标定值;跳转到相间短路故障。
2、若是运行时的短路,要看是哪种类型的短路了。
直接短路。哪个变频器也会完蛋。
过程短路,逐渐老化、绝缘降低等。当瞬时超过变频器最大电流时,会立即切断输出(STO)报告短路故障。通常变频器不会损坏。这个阈值是出厂固化的,不可修改的。
若是变频器三相输出配有电抗器,几乎不可能损坏变频器。
它的切断速度要比快融保险快得多。(所以中小功率的,我从来不用前端快融保险)
总之,西门子变频器以此功能,最大程度地保护最终用户的利益。
感谢Y版,我的意思是,既然保护功能有时限和能力局限,所以能不能保护住就看保护功能的反应时间和负载短路的故障时间哪个更快了。只要变频器的保护能够响应的及,那就不怕。不过,个人觉得,既然配置设备,肯定要考虑最不利的情况,以更好的保证设备不出问题。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主