回复:请教一下,变频器的额定电流小于电机的电流,能否在S120里降低额定电流,升高额定电压,让电机在低电流下输出高扭矩?

已锁定

ramberer

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2022-05-30

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2022-08-29 17:15:30

25楼

展开查看
以下是引用yming在2022-08-27 11:27:30的发言 >23楼

  放心,西门子驱动自身会保护的很好的。

就说变频器输出外部短路吧。

1、若是变频器没有使能输出时,外部短路;

  • 对地短路。在第一个载波输出,就能发现。(启动载波,三相有载波电压,无电流。有电流就是对地短路。)跳转到接地故障。

  • 电机相间短路。在开始励磁之前,会输出一个窄脉宽电压(等效电压几伏),若电流超过标定值;跳转到相间短路故障。

2、若是运行时的短路,要看是哪种类型的短路了。

  • 直接短路。哪个变频器也会完蛋。

  • 过程短路,逐渐老化、绝缘降低等。当瞬时超过变频器最大电流时,会立即切断输出(STO)报告短路故障。通常变频器不会损坏。这个阈值是出厂固化的,不可修改的。

若是变频器三相输出配有电抗器,几乎不可能损坏变频器。

它的切断速度要比快融保险快得多。(所以中小功率的,我从来不用前端快融保险)

总之,西门子变频器以此功能,最大程度地保护最终用户的利益。


以下是引用ramberer在2022-08-26 15:51:00的发言 >22楼:设备匹配选型,不单...

引用22楼详细内容:

设备匹配选型,不单单是出于使用功率的考虑,而且还要考虑各项保护,比如短路保护,功率大的电机短路电流肯定大,配用功率小的驱动器,驱动器的保护切断能力可能也不够用,一旦电机侧发生短路,就有可能要了驱动器的命。

感谢Y版,我的意思是,既然保护功能有时限和能力局限,所以能不能保护住就看保护功能的反应时间和负载短路的故障时间哪个更快了。只要变频器的保护能够响应的及,那就不怕。不过,个人觉得,既然配置设备,肯定要考虑最不利的情况,以更好的保证设备不出问题。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8094条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示