回复:请教一下,变频器的额定电流小于电机的电流,能否在S120里降低额定电流,升高额定电压,让电机在低电流下输出高扭矩?

已锁定

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23141
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-08-29 17:46:21

26楼

展开查看
以下是引用ramberer在2022-08-29 17:15:30的发言 >25楼

感谢Y版,我的意思是,既然保护功能有时限和能力局限,所以能不能保护住就看保护功能的反应时间和负载短路的故障时间哪个更快了。只要变频器的保护能够响应的及,那就不怕。不过,个人觉得,既然配置设备,肯定要考虑最不利的情况,以更好的保证设备不出问题。

以下是引用yming在2022-08-27 11:27:30的发言 >23楼:  放心,西门子驱动...

引用23楼详细内容:

  放心,西门子驱动自身会保护的很好的。

就说变频器输出外部短路吧。

1、若是变频器没有使能输出时,外部短路;

  • 对地短路。在第一个载波输出,就能发现。(启动载波,三相有载波电压,无电流。有电流就是对地短路。)跳转到接地故障。

  • 电机相间短路。在开始励磁之前,会输出一个窄脉宽电压(等效电压几伏),若电流超过标定值;跳转到相间短路故障。

2、若是运行时的短路,要看是哪种类型的短路了。

  • 直接短路。哪个变频器也会完蛋。

  • 过程短路,逐渐老化、绝缘降低等。当瞬时超过变频器最大电流时,会立即切断输出(STO)报告短路故障。通常变频器不会损坏。这个阈值是出厂固化的,不可修改的。

若是变频器三相输出配有电抗器,几乎不可能损坏变频器。

它的切断速度要比快融保险快得多。(所以中小功率的,我从来不用前端快融保险)

总之,西门子变频器以此功能,最大程度地保护最终用户的利益。


以下是引用ramberer在2022-08-26 15:51:00的发言 >22楼:设备匹配选型,不单...

引用22楼详细内容:

设备匹配选型,不单单是出于使用功率的考虑,而且还要考虑各项保护,比如短路保护,功率大的电机短路电流肯定大,配用功率小的驱动器,驱动器的保护切断能力可能也不够用,一旦电机侧发生短路,就有可能要了驱动器的命。

保护理念上是赞同的。

但是,过份地添加保护,容易带来使用上的许多问题。

例如上述:变频器三相输出配置电抗器保护。但肯定要截断电机电缆、截断屏蔽层。走线不当,反而造成EMC问题。

而且所有电抗器、滤波器工作,都会把高频、脉冲、谐波等等变成部分热能释放。不可避免地造成能源损耗。


楼主的问题,就是按电机铭牌输入,这个小点儿的变频器自己知道自身能力的。会使出“吃奶的劲儿”为你工作的。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?

精华帖版主置评:精彩描述,值得分享的观点。kdrjl