感谢Y版,我的意思是,既然保护功能有时限和能力局限,所以能不能保护住就看保护功能的反应时间和负载短路的故障时间哪个更快了。只要变频器的保护能够响应的及,那就不怕。不过,个人觉得,既然配置设备,肯定要考虑最不利的情况,以更好的保证设备不出问题。
保护理念上是赞同的。
但是,过份地添加保护,容易带来使用上的许多问题。
例如上述:变频器三相输出配置电抗器保护。但肯定要截断电机电缆、截断屏蔽层。走线不当,反而造成EMC问题。
而且所有电抗器、滤波器工作,都会把高频、脉冲、谐波等等变成部分热能释放。不可避免地造成能源损耗。
楼主的问题,就是按电机铭牌输入,这个小点儿的变频器自己知道自身能力的。会使出“吃奶的劲儿”为你工作的。