恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-08-29 19:48:06
26楼
以21楼为例,超过16个阀,如何级连两个DECO。
在20楼的基础上:
设MW2为第二个DECO的解码位集,这个位集里的每一个位,代表一组16个阀组。
修改20楼的网络3
LD M10.0
DECO VB0, MW0 // M0.0为第一个阀。有误:M1.0才是第一个阀
MOVB VB0, AC0 // AC0为临时变量
RRB AC0,4 // 低4位代表的16个阀已解码,移出
DECO AC0,MW2 // 组位集解码,M2.0代表第一组16个阀。有误:M3.0才是第一组,M2.0为第8组。
NOT
MOVW 0, MW0
具体映射到阀的输出,可用 组信号和阀信号的组合
比如:
网络 N
LD M2.0 // 第一组,有误:M3.0为第一组
A M0.0 // 第一个阀,有误:M1.0才是第一个阀
= Q0.0
两级DECO,最多可组解码 16X16=256个阀。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主