2022-08-29 20:00:01

今天闲谈V20变频器参数设置,首先是恢复出厂参数

10   30

970   1

1.单一转速单一方向一般参数

0003   3

700   2  自动   1手动

1040   频率

1082  最大频率

1120   加速时间

1121   减速时间

如果需要反转就设置成允许反转就能将频率设置为负数了

1032 0允许反转

2.带饱闸电机参数设置(以上根据具体现场情况设定)

0003   3

700   2  自动   1手动

1040   频率

1082  最大频率

1120   加速时间

1121   减速时间

1032 0允许反转

1215  1 饱闸打开

1216   打开时间

1217   关闭延时

731   52.c  报扎启用

3.多段速固定频率

需要设定宏Cn004

1001   Di1   对应频率

1002  Di2

1004  Di3

1008  Di4

也可组合设定相加即可最多16组

4.固定频率+加模拟量

Cn005  

快速通2个,慢速通1个

760   模拟量比例

760   ln1   模拟量通道2比例

模拟量接线输入  2、3正5   0v

5.变频器故障报警

732     52.3变频器故障激活

6.接线  

plc输出Q 直接接变频器8.9.10

Dic  需要接0v

7.西门子420变频器模拟量接法

西门子420模拟量输入3正4输入   

8.另时刻记住1000对应的设置对应相应的通道频率

1000   0 没有频率

1000   1   1040频率

1000    2   模拟量

1000   7    模拟量2

1000   3   1001   1002   1003   …

1000   23    固定频率和模拟量