回复:INTERMAG电磁流量计

大名丁丁

  • 帖子

    1901
  • 精华

    24
  • 被关注

    21

论坛等级:侠圣

注册时间:2004-02-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-10-25 18:36:52

0楼

找到SmartPlug模块并插上;如果插在上面,就在仔细查一查,检查是否没查紧;如果SmartPlug模块丢失了或损坏了(拔掉),查看传感器贴得铭牌,找到标定系数等,将它们输入仪表相应的参数内;如果铭牌上的找不到或看不清了,请抄下序列号和西门子服务中心联系,由他们提供这些参数。
如果,连系列号也找不到,那么恭喜你,你有机会参观流量标定站并观看流量标定全过程了,不过是要付费的。DN50不是很贵,3000~4000多元吧!
春山无伴独相求,伐木丁丁山更幽! -- 倍鼎测控 www.bedragon.cn